sv: sv: sv: sv: sv: sv: spill kabler (23-04-2014 23:05:39)
Alexandar Thomsen #8982, reg. mjyl
Du er ikke helt ved siden af med din kortslutningsberegning.
dog med den undtagelse at det med formlen som den rigtigt ser ud er tiden du finder før kabel ikke bør anvendes mere.
denne tid beregnes for at sikre sig at sikrringen springer inden kabel brænder.
en sikring kan også anbefales. Da der kan ske flere mindre sjove ting ved en eventuel kortslutning. Fx kan det koste et nyt gaskabel. Hvilket ikke er sjovt at undvære.
overdimensionerede kabler har aldrig skadet. Så hvis du kan så gå efter 70 kvadrat eller mere.