sv: sv: sv: sv: sv: montering af spil (16-09-2007 10:42:14)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl
Hej Stephan
Når du nu henviser til NKT's tabel, så husk at de opgiver tal i forhold til 100 meter. Dette er jo ikke den længde vi opererer i, og derfor skal man ind og regne på værdierne i stedet for.
Hvad angår strøm størrelserne, kan jeg oplyse, at et warn 8000 tager 430 ampere ved fuldlast, og et 9000 tager ca. 460 ampere. Dette er oplyst af producenten. Så hvis folk de regner med, at deres spil "kun" tager 120 ampere ved fuldlast, ja så er deres kabler nok lidt underdimensioneret. Som Thomas Holm fra Midtjylland plejer at skrive: Mindst 95¤ ud til spillet. Både plus ledning og seperat stelledning.
Hilsen
Jimmi